我有一臺自動化的設備,共有16個氣缸,每個氣缸配兩個磁性開關,總共就有32個磁性開關。 現在的問題是,只要一個磁性開關出問題,我的自動就會出問題。 我一度懷疑這樣控制是否合理。 請各位給點建議,謝謝! |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
感應式的開關出故障的概率很低吧,我覺得檢測開關要與不要關鍵是看誤動作的后果,如果誤動作了沒什么嚴重的后果而且維修的話很麻煩可以考慮不用檢測開關。但要改程序 |
---|---|
|
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
|
當然不要那么多少開關好呀,維修起來方便點,不過程序就要復雜的。 |
|
---|---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
安全是你考慮的前提,如果你想改的話,可以減少檢測開關的數量,但是不可以取消保護功能。 |
|
---|---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
這個要看你需要多少保護功能哦 |
|
---|---|---|
|