xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
|
請工友幫忙我用的36V接近開關三線的 與FX3Uplc鏈接 接線如下:棕色接+24V 藍色接0V 黑色接X0 當給plc通電時plc報警 請問是什么原因 線接錯啦 |
---|---|
|
mmxx111
級別: 略有小成
|
朋友你的接近開關,電壓不同, 需要選擇24V 3線制,棕色接+24V 藍色接-24V 還有黑色接X0------。 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
有兩個可能就是你的SS端接的是正極可你的接近開關輸出的卻是負極。再有就是SS端接的是負極接近開關輸出的卻是正極。 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
PLC的輸入端不能超過24V dc 吧 個人理解 |
|
---|---|---|
|
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
|
接近開關一般5-36V電壓都可以 |
|
---|---|---|
|
yangming0303
級別: 家園常客
|
3樓6樓正解,你首先要大確認你買 的PLC 是高電平輸入是低電平輸入或者是漏型還是源型,再討論后事。 |
---|---|
|
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
|
謝謝各位工友 我用的接近開關是NPN的電壓是 6V-36V沒錯呀 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園常客
|
感應開關常用的為12-24電壓。不過非要使用的話可以串個電阻,降低電流,就是工作部知道可不可靠了。沒有試驗過 |
---|---|
|