maoshuai
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片:
歐姆龍 c200he plc 通訊線是usb cif02 連接時報錯 不知道什么地方設置錯了 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
端口號和實際硬件一致,通訊參數按照下圖重新設置。還可以勾選自動搜索所有波特率,所有一切的前提是通訊線正確。 |
|
---|---|---|
|
maoshuai
級別: 論壇先鋒
|
還是行 不會改 能說詳細點嗎 硬件參數是驅動的參數嗎 還是plc的參數 |
---|---|
|
xiejun8103
|
圖片:
1 USB驅動要裝上 2 打開設備管理看當前USB在第幾端口 3 數據格式采用自動 |
---|---|
|
maoshuai
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
我用驅動精靈搜索的是這個驅動 可以嗎 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
編程軟件版本過低的原因,只有8.2版本以上才支持C200HE 現在CX-one 4.0以上版本的安裝包滿天飛 樓主別告訴我在本站找不到 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
10年前的CX-P 5.0都支持C200HE了。而那個時候,還沒有CX-ONE的。記得CX-P3.0都支持的。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
C200HE支持的默認通訊參數是:9600波特率,起始位7;偶校驗,停止位2, 你的通訊參數設置為 8; 無; 1;自然是不可能通訊上的。 而且你的USB--COM線還不一定自適應通訊參數。 |
|
---|---|---|
|
maoshuai
級別: 論壇先鋒
|
我剛才看了一下通信線 cpm1a/2a/com1/c200ha 好像是線不對 c200he應該用那個型號是線 |
---|---|
|