liu1980
級別: 家園常客
|
想了下,頭大,下面那張圖好些吧。以后電箱記得預大點,要預有些東西以后可能會加上去的。 |
---|---|
|
tiansan80700
級別: 略有小成
|
與其把電箱搞的密密麻麻,不如少用或不用那10個斷路器,說真的,現(xiàn)在的熱繼電器質量太差,中看不中用,不如不用。個人淺見,請別見笑 |
---|---|
|
midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
|
同意4樓說法。。。一般有問題,都不見得斷路器跳,漏電開關先跳了。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
你這到底是電源箱還是控制箱? 通常兩種不同功能的電器電路不能混合在一個箱子內的。而且你第二張圖中的右下角的斷路器不允許放在那里。 |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
是控制箱.右下角的幾個斷路器是備用電源,萬一接個排風扇或其他,現(xiàn)實當中沒有不應許的要靈活運用.如果一定要按部就班 的話估計沒有那個老板要你做的,就像家庭裝修,有幾個聽施工隊的,都是客戶指手畫腳的安排 我也想再搞個電源箱可誰出錢啊。我現(xiàn)在的目的只是就這點米,這個鍋,要盡量煮出最好的飯. |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
這種情況一般都是配置不當.如果不用等線路燒完了就知道后果了. |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
史同學,,期待你的大作。 |
|
---|---|---|
|