tmpuser
級別: 探索解密
|
請教高手,俺原先使用電腦通過串口直接連接到三菱PLC FX3U上,連接成功,并且能設置參數。現在將PC的串口接到GOT上,通過GOT再中轉到PLC,連接就失敗。請問是有什么設置嗎?使用相同的連接方式,三菱plc的編程軟件gt works可以連接,而我寫的軟件就連接不上,說明有什么設置錯誤了,是否是需要設置plc的站號?請各位高手指點一二,謝謝! |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
|
通訊設置里改成USb透明傳輸,屏用usb連電腦。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
說明硬件沒問題,問題出在你寫的軟件上面。如果是單機通訊,三菱的透明傳輸是不需要設置站號的。 |
|
---|---|---|
|