老家伙學電工
級別: 略有小成
|
用三菱FX-2N的PLC。編程的時候用DDIV指令,運算負數。比如:DDIV D10 D14 D18 當D10中是負數的時候,在DDIV中D10顯示的是一個很大的值,D18中的值也是很大的值, 可以將它還原成負數嗎?還是DDIV不能用于負數的計算? 在線等,雖然是個很菜鳥的問題,但本人其實比菜鳥還菜,請指教。 |
---|---|
|
老家伙學電工
級別: 略有小成
|
用DIV指令是可以運算負數的,只是覺得它有點小,只能到-32768,有點不夠用的樣子 |
---|---|
|
老家伙學電工
級別: 略有小成
|
編程的時候用DDIV指令,運算負數。比如:DDIV D10 D14 D18 D10中的值原來是一個16位的負數。用DDIV指令就變得很大了。 我試過如果D10如果是一個剛開始就是32位的數值,就不會變,顯示的就是本身的負值。 問題是,我用十六位的計算結果,怎么轉換成32位的,并能夠用DDIV運算? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
要先了解 PLC 數值表現方式 內部表示 外部顯示 16位元 :D10 = 0000 0000 0000 0001 = 1 D10 = 1000 0000 0000 0001 = -1 若D10的值為 -1 直接用32位元來看 D11 D10 實際上是 (D11)D10 = 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0001 = 32769 位元表示的詳細解說 請翻書 |
---|---|
|