lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
7KF02模塊的側面的量程卡打到C位置,4線電流輸入模式,我試著給1通電加入電流,通道顯示16#7FFF,無論電流怎么變化,通道的數據一直是7FFF,其他通道有變化,這是怎么回事呢,通道壞了,我手里有2個模塊都是這樣的現象,難道2個模塊都是1通道不好?是不是我設置的問題? |
---|---|
|
family
級別: 探索解密
|
模塊的電源,負載的電源,模塊和負載之間的接線,模塊的輸入是要接負載的輸出的 |
---|---|
|
roger_jiang
級別: 探索解密
|
7FFF是溢出的意思,試一下模塊負與電流入負共接,應該就可以了 |
---|---|
|