512998120
呆
級別: 略有小成
|
現有MR-J3-700A伺服一套、 由于該項目設計時沒有考慮完全 一致現在無法安裝變壓器或穩壓器 請教老師傅 老師傅講可以直接接進市電然后用零線如何如何弄就可以(好像是用零線把三相380V降為三相220V---) 通過什么樣的接線方式可以把380降為三相220V求指點 市電的電壓不是會經常浮動的么 這樣對伺服有沒有影響 不知道這樣行不行得通 求高手指點 |
|
---|---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
樓上別誤導,相線之間還是380,加零線只是相線跟零線間是220,并不影響相線間的380 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
對的 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
|
老實點買個干式隔離變壓器380轉220 三相 |
|
---|---|---|
|
liwenbin
自學PLC 同僚指點哦
級別: 略有小成
|
MR-J3-700A型可直接接單相220V電源??? 70A=750W 700A=多少KW那 75KW 220V???? |
---|---|
|