longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重。現在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。 |
---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重? 不會吧! 樓主留言:真誠感謝!請問二極管上要不要串聯電阻,如果要的話,型號是多少? |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
加續流二極管可明顯減小火花 樓主留言:真誠感謝!請問二極管上要不要串聯一個電阻。型號是多少 |
|
---|---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
用固態繼電器。 樓主留言:真誠感謝!固態繼電器的可控硅在反向電壓作用下會不會被擊穿,這樣是不是還要加續流二極管。我只是顧慮。 |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
現在觸點打火已經嚴重到引起誤動作了,老板很重視,讓我給個方案,我也拿不定主意。我在網上查了一下,有的說用兩對觸點并聯可以增加觸點的容量,還有的說是兩隊觸點串聯能增加觸點的容量,我也搞糊涂了,今天試了下兩隊觸點串聯,還是打火嚴重,明天試試觸點并聯試試,其實固態繼電器我也跟他講過了,不過老板讓我看看有沒有更好的方法,所以在家園求助下各位師傅。 |
---|---|
|