電子迷
級別: 探索解密
|
按照以下程序接好各連接線通電開機發現設置的時間不準,用軟件監控看到閉合X0時D0跳來跳去,所以導致設置的時間不準,懷疑是撥碼開關或者連線錯誤,但是都被否認了,現在不得不懷疑是PLC的問題了(國產三菱)。請大師們幫忙分析一下原因,程序的目的是用撥碼開關設置T0的時間并保存在D0中,以下是程序的截圖: |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
如何判定線路是否正常的?? 可先取消DSW指令,然后分別置位Y0/Y1/Y2/Y3,分別看此時X1/X2/X3/X4輸入狀態是否穩定不變 |
---|---|
|
電子迷
級別: 探索解密
|
各位告訴大家一個好消息,我的問題解決了,原來是PLC不支持這個指令,但是還好供應商幫忙更新了一下PLC程序,現在可以使用了,真的非常感謝他們,也謝謝論壇的你們幫忙分析原因, |
---|---|
|