小城萬家
級別: 探索解密
|
[]梯形圖如下,請教一下為什么需要我用紅色圓圈標記的那個常閉開關,我沒有使用那個開關在S7-200模擬器中運行正常。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
就這段程序而講,有沒有這個接點,效果是一樣的, T37在Q0.2=1后復位,這個T37的接點可能會在程序的其他地方用到, 這樣的星角啟動程序是很危險的,這段程序若用于實際,發生主干線短路事故的幾率非常大 因此這肯定不是一個完整的星角啟動程序,你只是摘出了一小段而已。 其實讀別人的程序很累,讀懂思想就可以了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
|
你圈里的Q0.2不要的話,下面的Q0.2也不要了啊。個人建議:程序看經典的地方,別的地方自動過濾。 樓上的大師,這程序哪里危險,我看不出,求指教! |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
從程序可以看出 ,Q0.0是主接觸器,Q0.1是星,Q0.2是角, 說危險,Q0.1 Q0.2 沒有時差,也沒有確認手段 若發生Q0.1未釋放,Q0.2就吸和了,結果是啥? 當然可以用硬件線路互鎖來保證,但編寫程序要預想到一些特殊情況,其實解決起來也比較簡單 1可將Q0.1 釋放到Q0.2吸和加入500毫秒的時差,但若發生Q0.1所接的接觸器因過流粘死不釋放,還是會發生短路現象。 2或把兩個接觸器的輔助觸點引至輸入點,將程序中第二行和第三行的虛擬接觸器觸點變成實際的觸點反饋。 另外個小毛病就是,星接觸器容量通常小于主接觸器,程序使主接觸器與星接觸器同時吸和,星接觸器是帶載吸和,壽命會大大縮短 星角啟動過程應該是: 啟動信號--封芯吸合--主接觸吸和--延遲--封芯釋放--封角吸合 這段程序看似和樓主的程序沒什么區別,其實每個接觸器的動作都有50-300毫秒的延遲,容量大的接觸器會延遲長些 [ 此帖被醉湮邃虞在2014-03-07 18:48重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|