355539241
級別: 略有小成
|
目前手上遇到一個難題,接觸到一個傳感器的檢測設備,請問傳感器輸出的毫伏信號,如何采集,和檢測呢。以前接觸的都是標準電信號進行數模轉換。。第一次接觸這種毫伏級的信號,請問如何采集。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
有專門的這類弱信號放大器的,只是價格高點。 |
|
---|---|---|
|
355539241
級別: 略有小成
|
關鍵是我們接觸的設備是用來檢測霍尼韋爾的傳感器。。檢測傳感器信號,用什么高精度的東西。 |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
|
稱重傳感器吧?就是個電橋嘛,霍尼韋爾本身就帶信號放大器的。嫌貴的話也可以用AD620自己做一個: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/24836759.html |
|
---|---|---|
|
zdahzjxw
級別: 探索解密
|
是什么傳感器,如果是直流回流路中的分流器輸出為0-75mV信號,有專門的電量隔離轉換模塊,可以把毫伏信號轉換為標準0-10V或0-20mA信號 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
直讀是最好的最穩的,不知你這個信號是多少毫伏特別是過零信號更不好處理,如果可能,可私信給我,經轉換過的信號可能延時較多,我們讀取時,一般不能超過40次每分鐘,過高的讀取速度失真會比較多,因機械結構要非常配合感應器,才可達到電器性能效果,所以難以說清這個過程 |
---|---|
|