15850835542
級別: 工控俠客
|
我們公司的一個包膜設備上面安裝的安全光柵出了問題,由于光柵給plc的常閉信號參與控制(光柵上升沿給plc啟動準備信號,按下開關后機器開始啟動,正常情況下是阻擋光柵停止并復位,但是現在老是出現中途停止并復位而期間未碰觸光柵,經查證更換光柵后機器能正常使用,注:公司幾十臺機器都出現上述問題,更換光柵后機器都回恢復正常使用,原來的光柵是通過光對射達到同步,而后來更換的光柵是通過信號線達到同步,前一種光柵是在使用幾天至十幾天相繼出現問題,后一種光幕曾經也使用過,從未出現問題),求高手幫忙到底是什么問題造成的 |
|
---|---|---|
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
|
有光源干擾了啊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
安全光柵我以前用過,是基恩士的。光柵在使用時尤其需要注意的是它們之間的發射和接受的角度,因為紅外線都是通過比較小的孔徑穿過的,機器設備的震動都會影響到它的正常使用。 看過你對問題的描述,感覺可以通過以下2點排除。 1)重新調整發射、接受位置和角度。 2)重新修改控制程序。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
"原來的光柵是通過光對射達到同步,而后來更換的光柵是通過信號線達到同步",這句話說的有點難理解。2樓正解,基恩士的光柵傳感器很不錯。 |
|
---|---|---|
|
15850835542
級別: 工控俠客
|
感謝2樓,應該是震動的問題,1樓所說光源干擾的因素此前以被排除,不過同樣感謝你指導 |
|
---|---|---|
|