雨林木楓
級別: 略有小成
|
在編程中用到PLC--DA摸塊,因為有說明書,就照著上面的程序照抄了過去,雖然達到了目的,但真的不知到怎么去理解,在模擬量控制手冊上我也查閱過,但還是一知半解,其程序為: X000------MOV D100 K4M100 TO K0 K16 K2M100 K1 TO K0 K17 H0004 K1 TO K0 K17 H0000 K1 TO K0 K16 K1M108 K1 TO K0 K17 H0002 K1 TO K0 K17 H0000 K1 由于本人對怎么劃線不會使用,但大概意思大哥們可能會理解的,請你在有空的時候獻出一點愛心,來為小弟指點一下吧!請用最最能理解的語言好嗎? 工控人的品質總是高尚的! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你的程序里反復出現了好幾次TO指令 在程序里,就是通過這個TO指令把量傳送到模擬的 但2DA,2AD有高幾位,低幾位的說法,比較難理解 如果你去看4AD,4DA的就比較容易理解了 工控人互相幫助! |
|
---|---|---|
|
周建國
級別: *
|
各行程序含意簡述一下: 1、將D100數據送達K4M100內 2、將K2M100(低8位數據)寫入0#模塊的16#BFM中 3、聲明保持低8位數據 4、聲明下降沿脈沖有效 5、將K3M108高4位數據數據寫入0#模塊的16#BFM中 6、聲明由CH1通道輸出 7、聲明下降沿脈沖有效 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |