mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
|
設備上的急停系統,大家都是怎么做的?想知道大家都是咋搞的? 1.復位所有動作 2.中斷所有動作 3.直接斷開控制電源(這里包含PLC電源) 還是有其它的....,不仿分享下. [ 此帖被mill6610在2014-06-27 14:31重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
選擇第三個是最安全的!!一些國外就是按照這個做的急停保護!! |
|
---|---|---|
|
jack1009
級別: 略有小成
|
要依照對人危害程度來區分 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
|
中斷動作是起碼的,斷電源的話要看情況的,不能1路斷下去的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gongtianxian
漫漫工控路,錢途在何處·····
級別: 探索解密
|
一般來說急停按鈕要優先考慮安全性,所以斷開控制電源比較好 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
個人認為首先應當依次按先后順序斷開所以動作,然后才考慮斷開電源,因為有些情況下,如果突然斷開電源會導致動作在復位過程中相互碰撞造成損壞。所以要根據設備動作以及各方面情況綜合考慮使用一種或多種復合式急停模式。 |
|
---|---|---|
|
355539241
級別: 略有小成
|
一般設備斷電斷氣, 斷絕一切能源,PLC帶安全模塊,氣動控制帶安全模塊,在不能斷電斷氣的場合,通常機械設計的時候應該增加輔助的回路。總之是看設備的安全等級。有些必須,順序動作,依次關閉某些閥門,某些電路,總之要根據工藝設計具體的安全回路。有些不能斷電的場合,比如電梯的急停怎么可能是斷電呢,要求比較高的電梯,還要提供雙電源,當一路電源故障,立即切換到另一組供電電源。還舉個例子,某些國外的電梯,當檢測到地震來的時候,還要根據程序判斷離電梯出口最近的位置,自動提下,方便逃生。總之國內大部分電氣工程師都設計的不夠安全 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lijunquan
級別: 探索解密
|
應該還是根據實際情況具體分析,如果斷開電源,那么現在所加工的物料有可能全部報廢的,這樣損失很大的話,就不如斷了輸出,程序暫停,維護好以后再程序繼續運動。 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
以人,機,物,環境,的先后來設計急停 |
|
---|---|---|
|