黃毅2014
級別: 探索解密
|
求助各位大神,難道三菱高速脈沖輸出只能是Y0Y1兩個端口嗎? 我要控制3臺步進電機,開始沒注意PLSY指令只能控制Y0Y1,后面PLC定回來才發現悲劇了,定的是FX1N-40MT-001,晶體管輸出。 有沒有什么辦法讓其他Y點輸出脈沖呢?我開始考慮的是晶體管能適應高頻響應,所以就沒想那么多。 剛畢業的小伙子求助各位了,不加脈沖擴展模塊的情況下如何實現2點以上的脈沖輸出。 |
---|---|
|
黃毅2014
級別: 探索解密
|
哦,看來只能加模塊了,老板對我的映象估計又要減分了 |
---|---|
|
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
|
LZ你這怎么選型的 |
|
---|---|---|
|
黃毅2014
級別: 探索解密
|
我以為脈沖輸出只要選晶體管輸出就行了,沒想到要專用模塊 |
---|---|
|
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
|
書到用時方恨少,如果第三軸的頻率不高,可以用普通的脈沖輸出代替。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
不是同步運行 你可以sry信號選通 三菱也有3軸脈沖的 看你怎么選了 不過都用步進了 定位模塊也沒什么意思 搞個別家的plc [ 此帖被yerong在2014-06-30 11:16重新編輯 ] |
---|---|
|
夢幻男孩
Opportunity is given to those
級別: 探索解密
|
重新選個FX3U系列的。跟老板說一下,把錯的那個作為庫存。 |
---|---|
|
燉土豆
級別: 略有小成
|
俺有4路脈沖輸出滴,y0 y4 ,y1 y5,y2 y6,y3 y7 ,支持三菱上位機編程,你用不。 |
---|---|
|
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
|
LZ肯定沒有選型的時候肯定沒有看樣本、系統手冊之類的
|
|
---|---|---|
|