路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
早上去量電流才130A,到了下午去量電流卻達到210A,當中也沒增加其他負載,電流怎么陡增國七八十安??蛋痛啊,各位仁兄。請給一一個合理在解釋。 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
你看起來沒有負載改變,實際呢?你確定得了嗎?比如說,你的其他機器都沒有開,但是打開了許多空調。那個空調是根據制冷需要變化啟動停止壓縮機的,你前面一分鐘測量,可能壓縮機停止狀態,電流非常小,等一分鐘測量,壓縮機正在運轉,一臺空調就要增加2到10倍先前的電流,如果有10臺呢?20臺呢?再比如你有注塑機,注塑機的·工況是開合模動作及電加熱時,電流顯著不同的。。。。。你需要多多反復在相同與不同時間段測量記錄,對照該時間段確定的負載,才有分析的意義 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
現在高溫天氣;整個用電量大;進變壓器的電壓假如11000v變成了9700v。那么電流也要變化;線發熱以后也要變化;但是偏差應該不會這么大; |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
唉!!既然如此不放心建議你裝個電流表!監視一下不就可以了!再說也不在意這幾個大洋!! |
|
---|---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
空調白夜班同樣的開,其它負載夜班無明顯變化,可白天溫度升高后電流也升了幾十安,剛才去量已到210了,去年也是這樣。難道我這多芯70方電纜可過210以上??我問了五金供應商,他說可過350呀,但我也查了相關電纜廠家的線徑可載安全電流,只能過213A。改線工程量大,每天這樣擔心不是辦法呀。 |
---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
換線怕工程量在,不如也學學南方電網,限時片區輪換停電 |
|
---|---|---|
|
chen020406
級別: 探索解密
|
我建議你認真測量電流的變化,認真的分析你的負載特性,看看變化規律,把你的電流表進行校驗。用兩款電流表測量。 |
---|---|
|