qdsyll
級別: 探索解密
|
PLC控制電機運行,碰到行程開關,行程開關閉合,返回信號后,電機停止。延時后 行程開關還是閉合的!!! 也就是說還有返回信號!怎么能把返回信號成為0,讓電機繼續啟動? 求神人指點 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
上升沿脈沖信號 |
|
---|---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
要兩路輸出呀。你關斷的如果是正轉的行程開關。那就利用關斷的正行程開關來啟動反轉的時間繼電器呀!這樣就可以反轉了。同樣碰到了反轉的行程開關,就利用反轉的行程開關來啟動正轉的時間繼電器,這樣就可以正轉了。 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
|
用行程開關的常閉觸點.電機停時變常開. |
---|---|
|