fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY???? |
---|---|
|
gufan8099663
級別: 略有小成
|
PLC的24V電源輸出電源公共端0V可以并聯,+24V不可以并聯的!PLC的跟機安裝手冊上有介紹說明的 |
---|---|
|
peterchen
級別: 探索解密
|
最好不要并,兩個電壓是相等,所以可能沒問題。也可能有加上逆向電壓保護回路,所以沒問題 運用時只要共接零點電壓或高電壓即可,不用同時并上 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FX3G FX3U不行的 你直接不用PLC電腦,全部用外部電源多好。 比如S/S連接外部24V 外部0V連接X生效 |
|
---|---|---|
|
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
|
能并也不要并聯,輕者0點飄移,嚴重的會燒掉PLC。 請慎重考慮,個別的plc也不可以直接用plc的輸出電源接s/s或者是公共端。可能會引起plc短路。 以上希望能幫到你朋友,goodluck!! |
|
---|---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
FX3U就是個奇葩,我上次買了兩個,輸出晶體管的,可是結果是:輸出公共點一個接正可以正常輸出,一個接負可以正常輸出.,型號姨母一樣. |
|
---|---|---|
|