我愛工控
級別: 略有小成
|
請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X 藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈 在此向各位請教了。謝謝!!! |
---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
啥都不要接,PLC給電,用根導線分別拿24V的正負去試輸入輸出啊。不亮就把對應COM正反接24V正負。組合又不多。多嘗試幾次就好了。不要開始就接開關感應器什么的。搞清楚PLC的輸入輸出極性再說。 |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
S/S接24V NPN 型接近開關接法 棕色 24V 藍色 0V 黑色 X* 直流兩線式 棕色 X* 藍色 0V 順便說一下 S/S就是PLC 輸入點 X* 的公共點 [ 此帖被yerong在2014-10-23 08:47重新編輯 ] |
---|---|
|
我愛工控
級別: 略有小成
|
拆除所有點將S/S與PLC的內部電源24V相連接再和X點碰觸但相應的X點LED燈還是不亮(也就是輸出無效)再換位將0V與S/S連接與X點碰觸也無效。 不知是不是問題產品? |
---|---|
|