建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況, 后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。 最后把所有的0V也接地了。 就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。 請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢? 因為我們一年能出上莀設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~ |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
|
找廠家解決。。。比如 用匯川 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
幾軸設備,臺達的私服考慮不 |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
|
布線要合理,高低壓分開走,信號線采用雙絞線,屏蔽接地 |
|
---|---|---|
|
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
|
你檢查一下接線人的壓線鉗,24V端子松動會也會造成此問題。 至于屏蔽,可以用錫鋁箔包一下線,再看。 |
---|---|
|
mrwqg007
級別: 網絡英雄
|
還是1、要選擇好的線纜;2、走線布局要合理;3、接地屏蔽要做好,端子要牢靠。 |
---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
|
如果位置的數量不多,用通訊式伺服,干擾問題就很好解決了(通訊式伺服不等于總線式伺服) |
---|---|
|