kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
|
我做一臺設備線速度600米/分鐘 plc讀motion的凸輪進給當前值,使之每隔250MM觸發一次高速輸出點YA1, 請問自動刷新周期跟得上嗎?(plc的程序登錄恒定掃描周期0.1ms) |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
你是用Q173的CPU么? 有一個限位輸出數據可以設置,可以根據凸輪數據來控制輸出點的開關,這個與掃描周期無關,輸出點建議使用高速的輸出點 你是用在點膠機上面的么? 樓主留言:是的,是用于間斷噴膠,我目前是使用1周期當前值,就是那個0-4194304循環的數據轉化成長度,再用比較指令來判斷是否輸出。 請問這個和限位輸出有什么區別呢,為什么你說這個和掃描周期沒有關系 |
|
---|---|---|
|
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
|
還有一個問題就是,我把PLC里面的程序登陸到恒安掃描周期,設置掃描周期為0.5MS,然后那個程序就不執行了, Y點都保持在程序登陸為掃描時的狀態 我的輸出模塊設置的周期是0.2MS |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
在伺服設置里面有這個設置的,不用你來算,只要你用的數據正確就行了,可以用虛擬伺服當前值,可以用凸輪的當前值作為對比數據 最大的可以設置好像是16路還是32路 恒掃描沒有用過,但是按我來說,會不會你的恒掃描程序太大,程序都還沒完成就跳出了? |
|
---|---|---|
|