pitersky
級別: 探索解密
|
求教一個問題,兩根螺旋桿,并排交叉旋轉,由兩個變頻器分開控制,如果其中一個螺旋桿快半圈或者慢半圈,兩軸就會相撞,請問,變頻器有辦法控制的這么精準嗎?如果有,該怎么弄??如果調整好兩軸位置,兩軸間用齒輪連接,那么就根本不會出現相撞的問題,但是,設備廠家沒打算增加齒輪,就想用電氣來控制,希望高手們幫忙想想招,謝謝! |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
不要指望用軟件件解決硬件問題! |
|
---|---|---|
|
xiaofancq
級別: 正式會員
|
變頻器怎樣去控制的了相同的速度呢,變頻器沒有速度的反饋了嗎,用是伺服的吧,個人觀點 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
別指望變頻器了!!!趕緊換伺服電機 |
|
---|---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
最少也得用步進電機吧,相同轉速通過頻率控制 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
PLC通信控制,+速度反饋,+速差保護。 |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
1用一臺變頻一臺電機 還要有PG的反饋的 用機構去同動兩個螺桿,用異步電機有PG的一般電機滑差30轉就會玩死了 2用一臺變頻兩臺電機 一樣要有PG反饋的 |
---|---|
|
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
|
用兩個傳感器檢測兩個螺桿,用三菱SPD指令使用高速技術計數器進行對比,在變頻器參數一致的情況下進行兩個速度對比,設定差值,差值超過限定值就報警停機,可否? 本人新手,多多學習 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
進plc再出太慢 |
---|---|
|