1553122298
級別: 論壇先鋒
![]() |
[ 請教各位,OPTRIS CT LT的紅外測溫儀與實際溫度不符,還不穩定亂閃,在工控觸摸屏上顯示溫度正常與實際溫度相同,但是測溫儀小屏幕顯示的不對,相差三四十度,設備不運行測溫儀與觸摸屏溫度一樣都正常,設備運行后就出現溫度不符了,我在溫度探頭線屏蔽網也與地線相連了,沒有多大作用,各種參數我都試了沒有用, |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
根據描述情況,還是干擾造成的。 |
|
---|---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝謝一樓的提示,問題解決了,本來紅外測溫儀控制盒裝在電控柜里的,電控柜內有私服,變頻之類的,后來我把紅外測溫儀控制盒移到設備上,放在與溫度探頭最近的地方,變頻電機線與私服電機線屏蔽網與地線連接,光幕地線連接好,測溫儀內環境補償參數調整了一下,問題排除了,謝謝關心, |
---|---|
|