luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園常客
|
比如說LD M1 OUT DRVA K10000 K1000 Y000 Y002 ,Y2怎么控制?大俠給詳細解答下! |
---|---|
|
三國麒麟
級別: 探索解密
|
SET Y2正轉,RST Y2反轉。不改Y2 K10000 是正,K-10000是反。手冊上都有,認真看下就回明白,望采納~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
genran123456
級別: 正式會員
|
樓上是DRVI的正反方向,如果是絕對定位指令drva,設脈沖數為10000,電機先按10000脈沖正轉,再設為0時,電機返回0處,此時電機反轉。 |
---|---|
|
771113
級別: 探索解密
|
絕對定位指令 LD M1 OUT DRVA K10000 K1000 Y000 Y002 正轉10000個脈沖 LD M1 OUT DRVA K-10000 K1000 Y000 Y002 反轉10000個脈沖 相對定位指令 LD M1 OUT DRVI K10000 K1000 Y000 Y002 正轉10000個脈沖 LD M1 OUT DRVI K-10000 K1000 Y000 Y002 反轉10000個脈沖 |
---|---|
|