引用引用樓主huiming于2015-04-18 11:02發表的 三菱PLC如何判斷PCB板上的幾個點之間有沒有短路? : 主要是判斷PCB板上的一些點相互之間有沒短路,原本是用測試機,由于要提高測試效率,現在想改成用PLC讀點判斷。請求高手指點如何接線,程序怎么寫?謝謝! 論壇上有個類似的,可是現在文件下載不了。http://m.fazsys.com/read-gktid-40446-keyword-%B6%CC%C2%B7.html
引用引用第3樓1935807118于2015-04-19 19:12發表的 :如果只是測相鄰的兩個點之間的短路的話,比如測6個點,把1 3 5 連起來接COM端,2 4 6分別接X點,通過X點的狀態就可以判斷有無短路.
引用引用第4樓huiming于2015-04-19 19:42發表的 :這種方法我們做過,客戶不同意此方案。!
引用引用第5樓1935807118于2015-04-19 19:49發表的 :客戶的具體要求是什么?