指環王
級別: 探索解密
|
馬上去出差,客戶遇到一個比較奇怪的問題。據他描述,一個設備有六個工位,設備整體較長,其中有總啟動和總停按鈕,就是直接控制這六個工位的,總啟動沒問題,是常開按鈕,總停止是常閉按鈕。現在的問題是,只要工位三一開啟,設備就會停止!據客戶說,在PLC上可以直接檢測X1(總停按鈕),發現它時亮時暗。工位三特殊的地方在于,它有一個變頻器!馬上去現場,想問一下論壇的朋友,有何高見? |
---|---|
|
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
|
總停止按鈕用常開的比較好,程序常開改成常閉,這樣常閉按鈕接觸不良的故障就沒了。 |
|
---|---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
有可能是DC24V電源線或其他按鈕線破損接觸金屬外殼,拉低+24V電壓。 |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
停止最好用常閉觸點。 |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
更有可能是觸點氧化,或者有污垢,接觸不良。 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
有想過要是真的接觸不良了想停也停不下來了。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
急停還是常閉比較靠譜。忽明忽暗的可能是急停按鈕接觸不良了,更換一個試試。 |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
急停還是用于斷開外部電源好,不要進PLC了。 |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園常客
|
這個有亮點.... |
---|---|
|