yb6byl
級別: 探索解密
![]() |
我有一臺45kw的西門子變頻器,這個變頻器的cpu板損壞了,但是我手頭還有一個22kw的變頻器,我想把22kw的cpu板換到45kw的變頻器上。但是22kw的變頻器的cpu板的額定電流不能上調,最大只能調節到58安培。但是額定功率可以調節到45kw,為什么電流不能調節到90安培吶。希望工控大神幫忙 ![]() |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個必須改功率代碼,有廠家密碼的,看你能不能搞到 |
|
---|---|---|
|