急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 08:59
磨菇頭急停按鈕的接線是接常閉觸點,在出現緊急情況時,按下就可以斷開,在PLC為常開點,程序設計啟動會自保,停止后不會自動啟動。

主站蜘蛛池模板: 大学生一级毛片高清版| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 国产精品福利一区| 国产一区二区三区福利| 久久8| 国产成人禁片免费观看| 国产中的精品一区的| 国产一区二区精品在线观看| 精品国产97在线观看| 久久精品高清| 国产成人精品日本欧美动漫| 高清激情三级视频| 毛片a区| 国产色女| 久久精品久久精品| 久久精品久噜噜噜久久| 成年人看的毛片| 国产aaa免费视频国产| 男女国产| 国产精品毛片在线更新| 成人福利在线视频免费观看 | 国产精品美女网站在线看| 精品视频一区二区观看| 成人自拍视频网站| 免费一级淫片aaa片毛片a级| 福利午夜在线| 精品福利资源在线导航网址| 国产午夜免费福利红片| 大桥未久 在线播放 亚洲一区| 国产精品真实对白精彩久久| 久久精品免费播放| 久久国产精品麻豆映画| 国产资源在线播放| 久久久久综合网久久| 国产成人在线视频观看| 久草热久草视频| 国产精品玖玖玖在线观看| 久久91视频| 国产日b| 高清成人爽a毛片免费网站| 成人国产精品免费软件|