ctz556
級別: 探索解密
|
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?) 我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。 雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開) 本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。 |
---|---|
|
892777011
級別: 略有小成
|
急停按下后設備就已經斷電或復位了,再次接通也只是在初始狀態,并不會繼續動作,再次按下啟動后才會繼續動作,樓主要是不放心的話可以加個繼電器自鎖,我這邊急停都是和主電源接觸器自鎖,按下急停后設備斷電,按下啟動后才會通電 |
---|---|
|
xiexonghui
級別: 略有小成
|
一般是按下急停,這樣既符合人們的操作習慣,又符合人的本能,為了安全可以加安全繼電器或安全PLC |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
急停按鈕在繼電接觸器電路用常閉點的必須的,但在PLC使用常開觸點對程序的編寫更有利,在操作按下按鈕急停符合正常的思維,操作也更快捷。在編程時用急停按鈕的常開,在程序中使用急停的常閉觸點也符合人的一般思維方式 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
按下急停,這樣既符合人們的操作習慣,又符合人的本能。急停松開后,設備也是不能運行的。這也是要保證的。 |
|
---|---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
|
蘑菇頭的急停按鈕設計的時候就是按下就急停的,想想緊急情況是直接按下去方便還是扭方便呢?對于失效安全,急停回路設計就應該是按下急停之后設備就停止了,急停松開機器要復位才能動作,這個不沖突的 |
---|---|
|
bg4igy
級別: 略有小成
|
我公司進口的美國設備,急停按鈕的常閉和常開都在使用,包括安全門的安全開關,常閉和常開都接入PLC,就是防止一個觸點出現故障,不起保護作用。 |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園常客
|
蘑菇頭急停按鈕,彈起來是通的,拍下去是斷開的。符合客觀情況,緊急時,一掌拍下去就斷開。 |
---|---|
|
fangzhihua
級別: 工控俠客
|
習慣操作拍下去比較快且方便;急停輸入按鈕接常開點,PLC觸點為常閉點;外接常閉點,PLC為常開點;程序設計啟動會自保,停止后不會自動啟動,只有重新啟動。 |
---|---|
|