思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-05-17 21:18
怎樣接都可以 看設備的工藝
520xht
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 161 點
下載積分: 542 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-05-17
最后登錄: 2024-07-24
查看520xht的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-05-17 22:35
pLC內部用常閉點,再用個區間復位指令
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-05-18 08:41
彈起的時候為常閉點
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130603 分
在線時間: 1484(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-31
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-05-18 08:55
同意7樓的說法。
walkman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1911 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2015-04-13
最后登錄: 2019-04-17
查看walkman的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-05-18 09:27
接線還是按照約定俗成的比較好
百里長青
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 561 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2014-11-07
最后登錄: 2024-05-26
查看百里長青的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-05-19 12:01
既是叫急停,就是在緊急情況下以最快速度停止,就是要碰到它就停止了,接成彈起停止還怎么快得了,還不如用旋鈕開關算了,而且你用接通作為停止的條件,萬一那個觸點失靈或是連接線斷開了,都會停不下來,凡是作為保護的器件,正常情況下都應該是有信號通過的。
[ 此帖被百里長青在2015-05-19 12:08重新編輯 ]
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-05-19 13:41
1.根據安全習慣用接入常閉點是常用做法
2.無論是繼電器回路還是PLC回路,編程和電路的繪制邏輯更加重要。應避免按下回路斷開時時有些關鍵回路仍然有效。
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-05-19 19:59
急停按鈕是在緊急情況下切斷控制電源而用,所以只有拍下才最快最符合人的本能,重新起動得按起動按鈕,而且鎖不住說明壞了就應該及時更換
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-05-19 22:00
按下急停斷電,這符合正常人的思維方式,在程序和電路上要做相應的保護
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-05-20 09:13
急停按鈕正常情況下是1NO1NC配置。NC直接串在主控硬件回路里。NO給PLC一個 觸發 信號。(注意是觸發,并非常ON)
當拍下急停后,主回路斷開,PLC獲知NO點閉合做進一步處理。
緊急情況排除后,或者急停按鈕意外失效后系統由于之前PLC進行了預處理。并不能接續運行。
此處引進復位按鈕來復位PLC的處理。
按下啟動按鈕,接續運行,或者重新開始運行。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 免费jizz大全| 女人夜夜春性视频| 九九99国产精品视频| 毛片网此| 国产a级淫片| 来吧亚洲综合网| 久久看免费视频| 国产成人精品男人的天堂网站| 久久久久国产一级毛片高清片| 久久精品国产免费看久久精品| 久青草国产观看在线视频| 久热精品视频在线| 精品福利国产| 久久精品中文字幕第一页| 看全色黄大色大片免费久久| 久久99精品久久久久久国产人妖| 男女一级毛片免费播放| 精品热久久| 国产精品久久福利网站| 国产亚洲情侣久久精品| 国产精品5| 簧片免费视频| 国产一二在线观看视频网站| 精品一区二区三区在线观看| 久操影视| 国产成人精品福利网站在线观看| 精品中文字幕久久久久久| 激情亚洲视频| 精品视频一区二区三区四区| 激情五月网站| 国产线视频精品免费观看视频| 国产三级a三级三级三级| 国内精品久久影院| 免费无毒片在线观看| 精品国产一区二区三区19| 黄色的视频网站在线观看| 另类一区| 国产黄色在线播放| 国产a视频精品免费观看| 男女交性动态免费视频| 国产精品一区三区|