急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 08:41
彈起的時候為常閉點

主站蜘蛛池模板: 乱子伦免费视频中文字幕| 国产一级做a爰片久久毛片99| 美女视频一区二区三区| 久久噜国产精品拍拍拍拍| 美女黄色一级毛片| 久久66haose精品| 国产福利影院在线观看| 国产毛片一区二区三区| 国产日韩一区二区三区| 国产精品jizzjizz| 国产一级毛片视频| 久久96国产精品久久久| 黄色片视频网| 免费a在线播放| 操操色| 国产视频高清在线观看| 激情文学亚洲色图| 岛国午夜精品视频在线观看| 国产精品激情综合久久| 女性一级全黄生活片免费看| 免费大片黄在线观看| 男女性高爱麻豆| 国产10页| 久久久黄色| 国产91一区二这在线播放| 国产精品蜜臀| 国产成人亚洲精品91专区手机| 黄色片免费看视频| 久久久久avav久久久| 久久性生活视频| 久久精品影视| 免费观看欧美成人h| 久久免费视屏| 免费看美女逼逼| 蜜桃精品视频在线| 精品三级国产| 国产亚洲高清不卡在线观看| 国产区成人综合色在线| 国产精品久久久久久网站| 国产精品一区二区三| 国产毛片久久精品|