第一種是對的! 線徑選擇依據是安全載流量,即電線中流過的電流為依據. 選擇截面積,還要看同時接通的負載電流大小。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
prince188
級別: 網絡英雄
|
用2.5平方的線接到分線端子分開用就行了。 樓主留言:與你有同感,而且我也是這么做的,只是我是用兩根1或者1.5平方的線,引到端子匯流排上。因為我感覺PCB的線寬隨大流等,一根銅皮走不了太多電流。還是分兩個輸出口,比較穩妥。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
感謝大家的經驗討論。 |
|
---|---|---|
|
lipingsr
級別: 略有小成
|
不要僵化的引用安全電流1平方5-8A, 你去看看電工手冊,就會知道1平方線的安全電流絕對不止8A 同樣,100平方的線安全電流絕對不是500A 240W,輸出是24V的開關電源。用0.75平方的線 無任何安全問題. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
菜鳥電工
級別: 略有小成
|
如果按照方法2來算,高壓電網架設又成問題了 [ 此帖被new123fa在2015-05-26 16:04重新編輯 ] |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
歸集到底其實是 熱穩定性 即溫升不能超過電線所能承受的溫度 一般為55~70攝氏度 |
---|---|