現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1177 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-04-13
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-01-15
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

主站蜘蛛池模板: 久久久久777777人人人视频 | 韩国最污禁网站免费观看 | 黄色三级小说 | 国产成人亚洲精品影院 | 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲 | 美女一级视频 | 国产精品欧美在线观看 | 久久久久久久国产精品毛片 | 国产日韩欧美久久久 | 免费视频精品一区二区三区 | 国产一区国产二区国产三区 | 蜜桃精品视频在线 | 免费观看黄色a一级视频播放 | 国产精品视频一区二区三区不卡 | 九九热视频免费观看 | 国产日本久久久久久久久婷婷 | 国产视频 一区二区 | 国产五月天在线 | 嫩草影院视频 | 久久精品导航 | 久久精视频 | 毛色毛片免费观看 | 国产黄色在线网站 | 美女被日在线观看 | 免费观看在线永久免费xx视频 | 国产91激情对白露脸全程 | 美女色综合 | 国产v片在线观看 | 成人午夜性视频欧美成人 | 国产夫妻小视频 | 国产玖玖 | 国产一级真人毛爱做毛片 | 免费观看三级毛片 | 久久生活片| 久久中文精品 | 久久99中文字幕久久 | 福利理论片午夜片 | 黄色片a级| 国产无套在线观看视频 | 国产免费亚洲 | 精品91自产拍在线观看一区 |