景曉丨夜貓
級別: 探索解密
|
想和各位師傅交流一個問題: 負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢? 負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。 另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢? 謝謝大家!!! |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
90KW約180A,至少用50平方的線,一般需要預算一下后期會不會增加設備,經濟允許選大一點.這么大的線,除了埋地,一般都不會選擇多芯電纜,成本非常高. |
|
---|---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
|
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可負載4安電流,大概60平方線可再大點備用。相線用一股線好壓端子。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liufeng1980
可以,學習了
級別: 探索解密
|
70平方可以了 100米內50平方 |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
|
你就直接使用BVR銅芯電纜線95MM平方×3根,保證夠你90KW負載的使用 http://m.fazsys.com/read-gktid-1481662.html這有計算軟件,你參考下 |
|
---|---|---|
|