意思就是 220V 300W的 電流最多是不超過1.5A的 所以 我空開是6A的 就不會跳了 |
|
---|---|---|
|
工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
|
謝謝大家今天的幫助 我改下設計 試試 |
|
---|---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
誰說輸出端不用裝保護的?如果輸出線路多的話還要裝分路保護,這樣可以把故障控制在最小范圍,也便于快速找到故障點! |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
次級一定要加熔斷器。 小功率變壓器設計得矮胖,限制短路電流。次級短路,初級短路電流不會太大,而初級空開為了能躲過變壓器合閘涌流,通常都會選得很大。次級短路,初級的這個空開基本不會跳,所以只能依靠次級加裝熔斷器來保護最靠譜。 |
---|---|
|