luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
|
三菱手冊上有這樣一句話:PLSV可變速脈沖輸出由于在啟動/停止時不執行加減速,如果有必要進行緩沖開始/停止時,請利用FNC67 RAMP等指令改變脈沖頻率的數值。 現在想使用PLSV D200 Y0 Y2 然后使用RAMP指令讓D200的內容遞增或者遞減就可以間接實現PLSV的加減速功能了。 |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
這個只是針對FX3UC 且Ver.2.20以下時需要用到的,這個版本以下的PLSV指令啟動/停止時不執行加減速,需配合RAMP指令實現加減速的功能;FX3U、FX3UC Ver.2.20以上時不需要,只使用PLSV即可的。現在新買的PLC版本都在這個之上了 |
|
---|---|---|
|