qiang2751290
級別: 家園常客
![]() |
各位我想了一個模擬量轉換為工程量的方法: 例如:測試升 用的硬件是FX2N-2AD 4-20MA A/D數據為:0-4000 升的范圍為: 0-1000升 首先我用AD最大值4000/1000=4 就是說每升為4個A/D值 然后再用實際檢測值除以4 D0/4= 實際檢測工程量對嗎?? 從原理上能想通,可是我看了資料發現好多算法都不一樣? A/D值*量程/AD最大采集值+模擬量下限=實際工程量 A/D值乘以量程: 代表什么意思?算出來的值代表什么? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
從原理來說,就是求兩點間的直線距離。 求兩點間的直線距離可以由至少5種方式求得。 ![]() |
---|---|
|
逆水行舟
級別: 略有小成
![]() |
你在網上看到的上通過公式,你的實例是屬于屬于通用公式中過零點一條直線,其實說白了這就是一個數學問題,把公式搞好了用PLC形式表現出來 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
怎么算不總要,結果對就行 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
不是 A/D值乘以量程,而是AD值除以AD最大量程值(數字量的百分比)再乘以傳感器的量程范圍,即得到實際值。當然有的傳感器量程下限不一定是0,如檢測真空的壓力傳感器從-100KPa~開始,這時 你就得再減100,即Y=ax+b,b=-100,即Y=ax在坐標軸上左移100。 |
|
---|---|---|
|