思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 13:57
是這樣的,我現在做一個立式烤箱,伺服跑位置距離由分度盤上面的工件片片撞光電感應器停(由于機械設計原因不能跑設定脈沖),現在問題來了,要是速度快慢會導致位置跑的不一樣,(速度快就會跑過,我是取光電上升信號停),不知道有沒光電開關反應速度快。不受速度影響或有更好的辦法。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53968 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-04-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 14:00
設定脈沖跟機械設計無關吧?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-02 14:10
不能跑設定脈沖啊!只能撞感應器停!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-02 14:16
那就已感應器為原點位置,前面速度隨便跑,后面碰到感應器再發固定脈沖數就可以了吧。

跑的距離只和脈沖數有關。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-02 14:28
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-02 14:34
引用
引用第4樓chenbo0725于2015-12-02 14:28發表的  :
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。


你的這部分程序可以發上來看下嗎?什么PLC?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-02 15:05
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 867 點
下載積分: 2049 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-03-28
查看1935807118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-02 15:13
在現在的光電開關前面再加個光電開關就好了,感應到第一個光電就開始慢速搜索第二個光電的上升沿就停。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-02 15:15
引用
引用第6樓chenbo0725于2015-12-02 15:05發表的  :
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!


回復錯了,又看了你的原帖,你的也是光電式感應器,但還是出現這個問題也是費解。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-02 15:29
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-02 15:49
引用
引用第9樓chenbo0725于2015-12-02 15:29發表的  :
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!


再多問一句,你的光電開關取上升沿信號是在固定脈沖發出程序的前面還是后面?

放在后面會好些。
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-02 16:03
跟光電沒有關系,當你不同頻率移動時,碰到光電開關,讓它立馬停下來,電機停下來的慣性是不同的,頻率越高,慣性越大,走的距離會多一點。如果是三菱PLC,可以用找原點命令,讓它剛接觸到光電開關的時候(OFF-ON)減速,離開光電開關的時候(ON-OFF)停止。如果是松下的PLC,可以多加一個近點開關,先碰到近點開關減速,碰到原點開關停止。
學習工控知識
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品久久一区二区 | 国产人成精品综合欧美成人 | 可以播放的亚洲女同性 | 国产成人久久精品激情 | 久久99免费 | 成人一区专区在线观看 | 激情视频在线观看 | 久久国产免费观看精品 | 国产逼逼| 韩国美女三级韩国a级 | 国产专区在线 | 黄色毛片视频校园交易 | 好好的曰www视频在线观看 | 免费国产综合视频在线看 | 美国伊人 | 国产黄色毛片 | 精品精品国产欧美在线观看 | 乱性视频 | 国内精品伊人久久久久妇 | 国产精品久久久久毛片真精品 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 农村寡妇女人一级毛片 | 狠狠色狠狠色合久久伊人 | 嫩草影院精品视频在线观看 | 免费va国产高清不卡大片 | 免费aⅴ在线 | 国产女教师 | 欧美a在线视频 | 免费观看欧美成人h | 草久视频在线观看 | 可以免费观看的一级片 | 国产a一级毛片午夜剧院 | 国产香蕉偷在线观看视频 | 第一毛片| 国产精品亚洲精品观看不卡 | 久爱www成人网免费视频 | 久热99| 黄色免费网站在线看 | 久久国产视频网 | 久久精品国产一区二区三区肥胖 | 黄篇免费看 |