木木2012
級別: 工控俠客
|
現公司有一臺設備用的電壓是DC48V(蓄電池供電),設備上有一臺2.2KW的電機,處于安全考慮啟動電機要用軟啟動,不知哪位用過直流電機軟啟動器?能否告知品牌和型號,謝謝! |
---|---|
|
楊一敏
級別: 工控俠客
|
你電源電壓等級都不對 咋軟起 你48v電源是控制電源還是控制加動力 |
---|---|
|
木木2012
級別: 工控俠客
|
48V是動力電源,不知道是哪個奇葩選的,現在又不能換,直接啟動電流非常大,所以考慮軟啟動。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
才2.2KW,容量很小的,直接啟動就行,可以參考汽車啟動馬達。 |
|
---|---|---|
|
木木2012
級別: 工控俠客
|
謝謝!再請教一下,用普通的交流接觸器來啟動可不可行?沒搞過電流這么大的設備,所以有點擔心,而且還是直流 |
---|---|
|