q605668560
級別: 家園常客
|
[attachment=145252] 我要往變頻器地址H7F00(運轉控制地址)寫入正轉控制字(H81) MSG指令里面的addr=400001+H7F00=40001+32512=72513=H11B41 這個值對嗎? dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎? 為什么我的error一直輸出4號 報警? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你的輸入?shù)有問題。 我個人認為主要是要訪問的Modbus地址存在問題。 你可以嘗試一下將ADDR的值改為432513,然后再測試。 不要對于這個地址大于49999心存疑惑,在手冊上已經注明這一點。 [attachment=145255] Good Luck~ |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
4#報警:請求參數錯誤。 addr填入:432513 dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎? 沒有要求,僅僅是接受、發送的數據暫存區,不要與其它程序段地址重復就可以。 |
---|---|
|