漏雨草屋
級別: 探索解密
![]() |
1. 現有一臺水泵分別給三個水箱供水,三處水箱分別配置液位傳感器并設置水位下限和水位上限。 2.當任意一水箱水位下降到水位下限,,系統給出命令首先啟動水泵,然后啟動相應水箱處的電動閥門或者電磁閥門進行補充水位,達到水位上限時自動關閉水泵和閥門。 3.若三個水箱同時達到液位下限,補水順序是1號水箱2號水箱、3號水箱逐個依次補水。 問題就是第三條如何做這個順序補水,我是個初學者,用的是西門S7-200PLC,請各位老師進行指導,謝謝, 補充一下,每次只允許打開一個閥門, |
---|---|
|
秋葉無痕
級別: 探索解密
![]() |
用順序指令,或數字比較,好像泡妞一樣,不管你千變萬化,最終就是推倒在床上 |
---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
![]() |
第三條,是一個時刻比較,若三個都到了,就從1號開始,直到全滿,也就是1,2,3,的條件全部滿足之后,才能順序補水,這樣講,可以理解嗎 |
---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
![]() |
你的控制可以分為兩種情況 1 首先為三個水箱編號,就是建立地址,然后使用條件控制即:當三個水箱都空的時候使用順序控制,即1、2、3號依次供水,當3號水箱水滿停止順序控制,轉換為使用填表、查表(先入先出),控制。當三個水箱都沒水的時候置位M0.1 此時對1號水箱供水,1號滿置位M0.2 M0.2常開觸點串聯于2號水箱控制電路,此時對2號水箱供水,2號水箱滿置位M0.3 ,將M0.3 此常開點串聯于3號水箱供水電路,此時給3號水箱供水。水滿后復位以上M。M0.1的常開作為依次供水的條件。常閉作為使用表指令控制的條件。 [ 此帖被weisongyuan在2016-04-17 21:07重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
邏輯問題 |
|
---|---|---|
|