印鐵的印刷機烘干線, 收鐵成堆部分, 采用紅外對射的光電開關(OP18-EVP6 ;OP18-S6 )進行伺服定位和計數(信號進PLC之前使用了固態繼電器DR06D12 L),現在經常出現鐵皮不連續的時候一張鐵皮計數兩張,鐵皮連續傳送過來計數正確,而且兩套設備是一樣的問題。出現問題后,懷疑是干擾(電柜里伺服和變頻),把這個傳感器的用了屏蔽線且不和動力線一起走,屏蔽層接了地。問題還沒得到解決,請好心人指教下 |
---|---|
|
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
|
本人只是個工廠電工,不是設備生產廠家,所以PLC程序部分沒法弄 |
---|---|
|
wolfplc
級別: 略有小成
|
1.兩臺設備一樣的問題建議找廠家,懷疑是處理程序問題 增加判斷延時 2.可以通過改變運行速度觀察計數不準的規律 連續不連續和計數準不準貌似沒關系。 |
---|---|
|
dudu
級別: 家園常客
|
計數不準和檢測開關有很大關系,個人感覺光電開關比不上反射開關,反射開關又比不上接近開關。用接近開關信號架不好做,有的地方會受到限制。 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
如果一直就有這種情況,那是程序處理和元件選型的問題, 如果是后期才出現的,可能是檢測開關位置偏移造成的。 |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
|
判斷是不是干擾可以搞個濾波器安上,或者電源線上串上磁環。傳感器的電源也加上濾波器試試。干擾的可能性比較大。 |
---|---|
|
vdadiv
級別: 略有小成
|
建議你先將:固態繼電器換成普通的繼電器,試看看,觀察一下,會有一點不同,也許能發現問題... |
---|---|
|