471165265
級別: 家園常客
|
最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。 |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
|
一般采用單端接地,這樣才好把干擾流向大地 |
|
---|---|---|
|
471165265
級別: 家園常客
|
可是有時單端接地干擾也很嚴重 |
---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
|
最近調試sew伺服,調試過程中老是報f14編碼器異常,采用單端屏蔽網接地的,換了線換了插頭還是不行,最后采取雙端接地,問題解決了, |
---|---|
|