hn8511
級別: 探索解密
|
電機問題,我也出現過這情況,變頻器報過電流。換個電機就好,舊電機有一相電流是其他的6倍。 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
|
很明顯電機的問題 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
電流跳變時,是否是3相一起發生變化, 如果只是一相有變化,應該是該相有匝間短路的情況。 |
|
---|---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
如果固定這一相出問題,那應該就是繞組的問題可能性大,一般來講修過的電機的可能性大,或者繞組局部有損壞;也許這一相電源在哪個點的接觸出問題,也是會發生的 |
|
---|---|---|
|
楊一敏
級別: 工控俠客
|
你的電動機是工頻運行還是變頻運行 變頻運行 你用工頻表測量 不會有結果 電源電壓低 電流大是正常的 但是對電動機的壽命。。。。。。 |
---|---|
|