樓主  發表于: 2008-06-19 16:13
FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思啊?
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 16:38
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-19 16:40
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-19 17:25
引用
引用第1樓haifengxp于2008-06-19 16:38發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊


輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。

看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上

謝謝
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-19 17:26
引用
引用第2樓haifengxp于2008-06-19 16:40發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源


這個 我明白

謝謝你
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 8198 點
下載積分: 3065 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-04-12
查看天空流星的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-19 18:12
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-19 18:36
引用
引用第5樓king125于2008-06-19 18:12發表的  :
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了


恩,明白了,謝謝各位
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-19 19:09
學習了
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-23 14:30
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源;(上面師傅說的對)
一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。
我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-25 09:35
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-25 09:38
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-06 15:44
AC,DC是輸入,輸出PLC的要求.同時連接COM口要對應.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 高清一级 | 国产不卡视频一区二区在线观看 | 久久精品全国免费观看国产 | 黄色三级网站免费 | 久久久久精彩视频 | 老司机精品99在线播放 | 免费观看一级特黄欧美大片 | 国产成人精品综合在线观看 | 久久福利社 | 国产成人在线综合 | 国产精品午夜免费观看网站 | 国产人妖系列 | 国产真实自拍 | 国产福利自产拍在线观看 | 精品国产1000部91麻豆 | 久久91这里精品国产2020 | 免费视频网站在线观看黄 | 精品国产第一国产综合精品gif | 久久久久久久久一级毛片 | 国产一级二级在线观看 | 国产白色视频在线观看w | 波多野结衣在线观看一区 | 国产成人a视频在线观看 | 九九热视频在线观看 | 国产视频中文字幕 | 国产91网站在线观看免费 | 国产一区二区三区免费 | 免费一级欧美片在线观看 | 成人国产精品999视频 | 美女视频大全视频a免费九 美女视频黄色的 | 激情亚洲的在线观看 | 国内精品小视频在线 | 波多野结衣视频在线观看 | 九九精品视频在线播放 | 国产欧美在线观看一区二区 | 国产精品一区二区在线观看 | 美女网站免费久久久久久久 | 国产日韩欧美亚洲青青草原 | 国产一级一国产一级毛片 | 毛片在线免费视频 | 国产成人精品在线观看 |