[upload=1] fx3u的PLC上原來有裝一個fx3u-485BD,原來是用來做變頻器通訊的,現在不用了,拆了,現在換422BD后,422不能正常通訊了,查過很多資料,版主曾經發過一貼,跟我的一樣,但是具體怎么做我沒有弄明白,我都未能解決,公司的工程師辭職,我只是入門級,沒能領悟。求師傅們幫忙!!!師傅要是有這方面的經驗,可以的話幫一下小弟!留下郵箱!我發程序給您看,酬謝! yunpan.cn/cMdUvWPQrbMEt (提取碼:eb73) [ 此帖被ml101415在2016-08-22 12:08重新編輯 ] |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
用485通訊就好了,為什么又改用442通訊呢,改442通訊,PLC參數里面的設置要進行修改的,我看了一下,3U的PLC參數設置 里面沒有442通訊的設置,只有485通訊,和232通訊 |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
485和422的本質卻別在于接線,422接4根線才行,485只要接兩根,其他不同變,你看看的被控端能不能接4根線! |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
把以前FXU-485BD設置的參數刪除掉。 |
|
---|---|---|
|
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客
|
因為通訊口已被占用了,之前是用485跟變頻器通訊,PLC程序里面已占用了那通訊口,程序沒刪除那通訊部分,422就不能用。 |
---|---|
|
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
|
打開PLC參數,點擊‘PLC系統設置(2)’,選中CH1,把‘進行通信設置’前面的‘√’去掉,把參數寫入PLC,關電重啟。操作前最好備份程序。 |
---|---|
|