huamantang
級別: 家園常客
|
各位同仁,現有一電器開關需要測試開觸點閉合后,兩觸點間的壓降,壓降在10mV以內,請問要用什么樣的方法測試?最好使用現有的儀器儀表。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
你的這個方法應該還需要結合電流大小來測試吧!也就是說通過調整電流大小來檢測觸點的壓降。用1個高分辨率的數顯電壓表夸接在觸點的兩端就可以搞定! 個人意見!請勿砸磚!! |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
有一種表叫毫伏表,有一個牌子叫安捷倫,有一個型號叫34420A ,它有一個量程10mV。。。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
看你的精度要求,假如220V要求測量10mv的偏差,這個表可能是天價。 這個應該測試閉合時的電阻,高精度電阻儀,或者電橋來測試。通過阻值來計算壓降。 [ 此帖被tingfenghu在2016-09-14 21:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|