apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
三菱FX系列PLC與觸摸屏通訊,與PC連接的編程電纜采用的都是同一個接口, 那么問題來了, 當觸摸屏無法實現透明傳輸的時候,調試機器將變得非常麻煩, 經常要把HMI通訊線拔掉才能監控、下載程序,然后想在觸摸屏操作又得重新插上HMI通訊線, 有沒有什么方法或者設備可以解決這個問題? |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
加個485BD,觸摸屏485通訊. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
|
加個232BD也可以,FX1N和FX2N的BD不一樣,需各備一個 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
bg4igy
級別: 略有小成
|
我也經常遇到類似的問題,所以后來做的機器,我都喜歡用臺達的PLC,大部分臺達的PLC包括經濟型的都帶有485端口,用筆記本經USB傳串口和485轉換器,可以很方便的同時連接觸摸屏和PC。 |
---|---|
|
kiwso
級別: 略有小成
|
某寶的模塊才幾十塊 用FX3吧,已經帶USB了,FX已經要停止了 |
---|---|
|