fhy0410
級別: 略有小成
|
用3U PLSR指令控伺服在一條直線上來回運動,動作:原點位慢速走設置長度一一步進指令變成高速設定長度一一步進指令減速到慢速,到限位仃止,(因為這個長度根據產品長度會發生變化,只能用限位來仃,不能靠設定長度脈沖數來仃,所以實際設置的長度脈沖耍長過慢速距離)一一步進指令轉成回原點高速,快速設定長度位置后一一步進指令變慢碰到限位仃止(這里也是限位仃)。 那么現在遇到的問題是:慢速到極限位時碰到限位開關有時仃不下來,會過沖。但手動又可以,限位開關有信號。但回原點又不會這樣。設備是新機,調式介段。找了一天問題,還沒找到,鉆進死胡桐了,請各位大師指點下。在線等 |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
|
自已頂,不要沉。 圖片大傳不上來,指今是這樣的: Ldp m40快速信號 set s30 ld s30 out t18 k3 dmov k10000 d200 dmov k50000 d202 dmov k300 d204 ldf m8340 rst s30 set s31轉慢速 ld s31 out t19 k3 dmov k1000 d200 dmov k5000 d202 dmov k500 d204 ldp x11極限位(此處靠開關控制仃脈沖輸出)實際長度脈沖沒發完 rst s31 set32快速回0點。 ld t18 or t18 dplsr d200 d202 d204 y0 問題就出現在s31這里碰到開關不復位,過沖 |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
ld t18 or t18 dplsr d200 d202 d204 y0 第二個應該是or t19吧 |
---|---|
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
|
搞了半天行程開關質量問題,你程序也有點問題。 |
---|---|
|
3376824569
532829024
級別: 略有小成
|
可以加雙限位,一個減速慢慢!一個終止位停機 |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
伺服控制直線滑臺,限位用光電開關不好一些么?機械限位開關如果質量不好容易產生接觸不良。 |
---|---|
|
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
|
既然用伺服還用行程開關做主要定位方式?行程開關一般用來做極限停止,防止沖過頭啊 |
---|---|
|